发布日期:2022-04-13 15:50 浏览次数: 次
灌浆料试件强度全部合格,但是用灌浆料浇筑好的混凝土回弹数值低,不合格,这是为什么呢?
一、灌浆料强度验收应采用见证取样制作试件验收强度,如果进行现场回弹测试,则先自查两个问题:
1、标准规范及其适用的范围是对的吗,
2、仪器用对了吗?
二、根据GB/T50448-2015《水泥基灌浆材料应用技术规范》灌浆料可以分为四类。
1、按照流动性大小分类Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类
2、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类水泥基灌浆料除了流动性不同外,还有区别就是是否含有集料。
三、弄清楚检测规程和适用范围,目前行业内主要依据:
1、JGJ/T 23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》,适用范围:普通混凝土
2、JGJ/T 294-2013《高强混凝土强度检测技术规程》,适用范围:高强混凝土
3、T/CECS 801-2021《回弹法检测水泥基灌浆材料抗压强度技术规程》,适用范围:Ⅳ类灌浆料
四、弄清楚回弹仪的种类
1、参照JGJ/T 294-2013《高强混凝土强度检测技术规程》,高强回弹仪适用的混凝土强度范围为50Mpa~90Mpa,其标称动能有4.5J和5.5J。
2、参照JGJ/T 23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》,普通回弹仪使用的混凝土强度范围为10~60Mpa,其标称动能2.207J。
五、弄清楚问题出在哪里
当参照参照JGJ/T 23-2011规程,适用普通回弹仪测试Ⅲ类/Ⅳ类灌浆料,较相应试件相比,结果严重偏低15Mpa以上!
当参照JGJ/T 294-2013规程,适用高强回弹仪测试Ⅲ类灌浆料,较相应试件相比,结果严重偏低15Mpa以上!
当参照T/CECS 801-2021规程,适用普通回弹仪测试Ⅲ类灌浆料,回弹测试强度较相应试件略低5Mpa左右!
当参照T/CECS 801-2021规程,适用普通回弹仪测试Ⅳ类灌浆料,结果较为**!
综合上述,细骨料灌浆料用回弹仪测试强度是不太**的。